zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-20
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-30 09:25
我用FX3U通過DDRVI控制三個步進電機運動。
我設定的是10000細分,當我的速度脈沖超過30000HZ時,步進電機噪聲很大,應該是丟步了。
我步進電機用的是杰美康,接線用高速接法。廠家說步進電機能達到500轉的速度,也就是在10000細分下能到80000HZ。
是否程序前后要加加減速?怎么加?
請大俠們不吝賜教!謝謝!
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 08:08
脈沖輸出是必須設置加減速的,何況你用的是步進電機,那就更需要了。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-31 10:24
要多看資料~~!資料里沒有才討論,才有進步啊~~
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-31 11:12
可以通過設定這些寄存器來設置定位指令的基本參數具體的看圖:
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(daidw1) 熱心助人!