qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 2536 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-21
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-19 15:29
圖片:
如圖,兩個斷路器分別接三相電,斷路器后如圖接法,同時對下面電路供電。
這樣使用是否對斷路器動作有影響,供電是否更加安全?
有沒有安全隱患?
接法肯定沒錯,上面兩組碳刷供電,下面受電,不會做反供電的蠢事

其實我是知道有一些隱患,就是斷路器在那種條件下是否能工作??
因為我見過斷路器電接在下面的時候,上面沒電,按斷路器上測試按鈕燒掉斷路器的情況,但是我現在用的是快速斷路器,不知道有沒有影響??

畢竟一個人的見識是有限的,呵呵,謝謝各位發表見解
[ 此帖被qj_wgx在2013-02-20 10:31重新編輯 ]
503698824
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 138 點
下載積分: 970 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2016-03-09
查看503698824的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-19 21:06
你以為空開是接觸器啊