圖片:
如圖,兩個斷路器分別接三相電,斷路器后如圖接法,同時對下面電路供電。
這樣使用是否對斷路器動作有影響,供電是否更加安全?
有沒有安全隱患?
接法肯定沒錯,上面兩組碳刷供電,下面受電,不會做反供電的蠢事

其實我是知道有一些隱患,就是斷路器在那種條件下是否能工作??
因為我見過斷路器電接在下面的時候,上面沒電,按斷路器上測試按鈕燒掉斷路器的情況,但是我現在用的是快速斷路器,不知道有沒有影響??

畢竟一個人的見識是有限的,呵呵,謝謝各位發表見解
[ 此帖被qj_wgx在2013-02-20 10:31重新編輯 ]
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 13:52
首先肯定的表態樓主的做法是嚴重得錯誤,但樓主已經發現了錯誤,只是沒有解決問題的辦法,我給樓主提供一個安全可靠的方法,假設你是門式起重機的雙碳刷供電本人是專業搞起重機的也沒見過用雙電源供電,那樣投資太大也沒必要。首先兩個斷路器下面分別加接觸器和相序與斷相保護器,不管那一組電源有問題都自動斷開,具體接法不用我教了吧