coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-26 22:21
圖片:
圖片:
我想給合GOT960 觸摸屏 FX2N PLC 廣數步進電機做一個絲桿進退機構。無法解決數值轉換難題,求助好心人。

比如 我想在觸摸屏中  輸入20。3  絲桿走過 20。3毫米

問題是,我寫入觸摸屏中的數值和觸摸屏傳入PLC中的數值對不上號

附件中的兩張圖片是我對觸摸屏數據輸入模塊的設置,錯在哪里,PLC程序要如何寫。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28757 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 10:58
如果你要輸入是20.3 PLC中也是20。3數據類型應該是浮點數
你現在設備的是實數,PLC收到的是2030
自動化單機,生產線,項目編程調試!