coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-26 22:21
圖片:
圖片:
我想給合GOT960 觸摸屏 FX2N PLC 廣數步進電機做一個絲桿進退機構。無法解決數值轉換難題,求助好心人。

比如 我想在觸摸屏中  輸入20。3  絲桿走過 20。3毫米

問題是,我寫入觸摸屏中的數值和觸摸屏傳入PLC中的數值對不上號

附件中的兩張圖片是我對觸摸屏數據輸入模塊的設置,錯在哪里,PLC程序要如何寫。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27379 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 10:58
如果你要輸入是20.3 PLC中也是20。3數據類型應該是浮點數
你現在設備的是實數,PLC收到的是2030
自動化單機,生產線,項目編程調試!
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-27 19:23
tkggtdkjpl  大哥,能不能幫忙寫個案例
唐向輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2014-02-08
查看唐向輝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-01 10:22
將十進制小數轉換成二進制小數
LDM8000
DEBIN D100 D102
但監控中的數值相當于亂碼,只能用十進制數監控或十六進制數監控
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-01 21:24
引用
引用第3樓唐向輝于2013-03-01 10:22發表的  :
將十進制小數轉換成二進制小數
LDM8000
DEBIN D100 D102
但監控中的數值相當于亂碼,只能用十進制數監控或十六進制數監控

謝謝,我自己找到辦法了,在觸摸屏里面設置,可以解決了。