358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-09-19
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-16 21:29
有一臺機床Z軸精度要求極高,廠家說是用光柵尺的反饋信號做全閉環控制。這個全閉環控制是指用光柵尺的反饋信號和PLC發出的脈沖數量作一個比較,然后“多退少補”嗎?
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-09-19
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-16 21:36
具體編程是這樣的嗎:比方程序發10000個脈沖,正常情況下應該走100MM,但光柵尺的反饋信息只有99MM。那么PLC應該在前一個定位完成后繼續發100個脈沖讓電機往前走1MM。如果光柵尺的反饋信息是101MM,那么PLC應該在前一個定位完成后讓電機往回走1MM(100個脈沖)。是這樣編程嗎?謝謝大家指教!
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 7657 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-06-02
查看zhangjialin6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-17 22:34
應該用高速比較吧?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-18 14:37
應該不是你說的那個樣.....定位完成后去比較處理再去執行補償動作,,那是沒有意義的....工件可能已經加工壞了......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 感謝!
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1029(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-09-19
    查看358273433的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-03-18 19:12
    樓上的朋友說的對,能指教一下怎么編寫這個程序嗎?謝謝!