tangss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2139 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2015-11-18
查看tangss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 15:36


為何M1,y0沒有得電呢?整個程序無雙線圈輸出,因為為仿真,x0是強制置ON。
謝謝!
——————謝謝各位————————————————————————
謝謝樓下朋友的提示,果然是s狀態的問題,初始塊中m8002未起到效果,致使程序未激活。
修改前

修改后

  
(因為第一次發帖,發了兩個同樣的帖子,抱歉)。
[ 此帖被tangss在2013-03-19 13:49重新編輯 ]
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 19:54
你查查是不是輸出了兩個Y0
電氣交流群:107855191
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 403 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-02-12
最后登錄: 2024-12-17
查看lygyth的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-18 20:13
你那段程序不在輸出狀態!
宜賓工控
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-18 20:13
是使用STL指令嗎,看看之前的STL接點是否接通了。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-12-20
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-18 21:52
s觸電沒導通,2、PLC在停止狀態
樓主留言:
感謝!