yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-21 17:22
求大家?guī)兔,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,求大家幫忙呀，不知說的可清楚,伺服是MR-E系列的

參數設置No.21  0001和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:40重新編輯 ]
qqkkdok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1637 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-02-26
最后登錄: 2014-04-24
查看qqkkdok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 10:12
先看是否伺服是否有鎖住(電機有電流,定位鎖緊)。這是判斷伺服驅動和電機有沒有接錯或之間出問題。
再看看脈沖線上是否串聯合適的電阻,有時這里會激穿。
學習是樂趣