  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-21 17:22
求大家?guī)兔,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,求大家?guī)兔ρ,不知說的可清楚,伺服是MR-E系列的

參數設置No.21  0001和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:40重新編輯 ]
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 21:22
個人意見:
1:方向信號應該是Y4。
2:仔細檢查接線。
3:你用的絕對方式,是不是位置剛好是K95000,你可以用相對位置方式試一下。
4:是不是碰到了正(反)極限。
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-22 08:40
把接線圖貼出來看看。 有歸零動作的話先歸零試試  DZRN
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
chenzhiwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 115 點
下載積分: 565 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-09-15
最后登錄: 2013-05-15
查看chenzhiwei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-22 08:59
1、檢查com口是否真正短接了
2、換一個驅動器試試。
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-11-06
查看打豆豆的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-22 09:38
有些時候是電阻的問題,我就遇到過,電阻量是好的,但是就是不能工作,從新換個電阻就可以啦。
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
qqkkdok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1637 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-02-26
最后登錄: 2014-04-24
查看qqkkdok的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-22 10:12
先看是否伺服是否有鎖。姍C有電流,定位鎖緊)。這是判斷伺服驅動和電機有沒有接錯或之間出問題。
再看看脈沖線上是否串聯合適的電阻,有時這里會激穿。
學習是樂趣
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-22 10:16
三菱的,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式
FX-3U-16M是16MR還是16MT?MR是不行的呀
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-22 10:33
連接了com口,脈沖計數了,可是電機還是不轉
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-22 10:33
是MT的
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-22 15:13
電機自鎖了,發脈沖的時候還是鎖上的
兩滴水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 523 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2014-05-28
查看兩滴水的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-03-22 22:23
JOG看下行不
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-03-23 09:16
直接PLC控制MR-E時,還要在PLC里寫一堆參數的,參考USER'S MANUAL - Positioning Control Edition






參考程序里的設置是最全的,只是簡單的定位不需要那么多

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go