hljhfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 253 點
下載積分: 10085 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2016-03-27
查看hljhfplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-22 19:41
各位朋友好!本人剛學PLC,有1個S7-200  CPU222  AC/DC/RLY的PLC,想請教一下,輸出側是接DC24V?還是交流220V?還是兩種均可,謝謝!htgryxgs@163.com
niezhen2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 486 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2016-06-17
查看niezhen2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 13:16
當然是兩種都可以了,輸出是繼電器型的,你可以串接這兩種電源都可以,不過不要在一個回路里串接兩種電源,意思是說有兩個輸出點是公用一個公共端的,在這一組路里就只能串一個電源,明白沒?仔細看看接線圖。如果是晶體管輸出的只能串24VDC,造成不要搞錯,不然就壞東西了
hljhfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 253 點
下載積分: 10085 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2016-03-27
查看hljhfplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-24 18:56
謝謝,也是怕弄壞,這回明白了
湘茶luo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 118 點
下載積分: 2046 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-08-16
最后登錄: 2014-04-21
查看湘茶luo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-26 07:51
公共端子接DC24V或AC220V等什么電壓都可以,就是接什么出來什么,電源端子必須接AC220V。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-26 21:31
S7-200  CPU222  AC/DC/RLY
AC是指CPU電源是交流220V

DC是說CPU集成輸出有直流24V(可供接近開關等用)
RLY是說PLC輸出類型是繼電器,對外提供開關信號,只要保證同一組使用同一電源就行。
吉圓電氣 QQ751673698