樓主  發表于: 2013-03-23 23:32
有時候plc模塊接地了反而有干擾,從現場到plc柜用的是屏蔽線,動力線和信號線是分開走的,可是有的信號當屏蔽線接地了反而有干擾,不接地沒有干擾,干擾這個問題很讓人頭疼。請大師給分析一下。還有就是在實際布線中主要應該都注意哪些問題。
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-24 20:48
要單點接地哦。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-24 21:17
把屏蔽線單端接地或者懸空都可以,兩端接地的話干擾反而會大一些,這是一個廠商的技術工程師告訴我的,原理還沒想明白
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27307 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-25 12:33
引用
引用第2樓qinchenglim于2013-03-24 21:17發表的  :
把屏蔽線單端接地或者懸空都可以,兩端接地的話干擾反而會大一些,這是一個廠商的技術工程師告訴我的,原理還沒想明白


二端接地,干擾源形成環流/回路
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27307 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-25 12:34
二端接地,干擾源形成環流/回路
別忘了加分喲!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控—魔術師) 好貼!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-03-25 18:01
    不知是否做的是單端接地。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會