描述:程序執行部分
圖片:
我想寫一個電機正反轉的程序,先正轉5圈,再反轉10圈,再正轉10圈,反轉10圈。。。這樣下去,沒轉過一次時停0.5s,可是我的程序只走到紅線部分,之后就不動了,用定時器可以實現正反轉動么
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-26 11:34重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 10:07
你要的循環跟for……next指令根本是兩碼事。
for……next指令是使某段程序在同一個掃描周期內執行n次;
而正反轉的重復運行是設定某些條件,使正轉之后進入反轉,反轉之后進入正轉。
條件如何設定,你再想想?
樓主留言:
感謝!剛接觸不太懂呢
張子良
上進,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 650 點
下載積分: 7814 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2021-10-15
查看張子良的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-26 11:14
不懂都是大神阿
樓主留言:
主要是我太弱了,都要弱爆了
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-26 12:46
知道電機轉一圈多少時間么,還有總得先制動停車再反轉吧
樓主留言:
一圈一秒啊,轉過10圈之后停0.5s
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-26 18:44
圖片:
還是只發前一段脈沖,這是為什么呀
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-26 19:12
你用M0的下降沿來置位M1試一下。另外你這個程序按下X1后電機停不下來。還有復位T0和T1是多余的。
yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-26 20:12
圖片:
監視模式,M0為什么不通呢,輸出也是off
shenbin0922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 151 點
下載積分: 546 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-26 23:01
m8029我記得是定位指令完成之后導通一個掃描周期的吧,再者你這個程序中在一個掃描周期中之前已經rst m0了,m0即為低電平,所以之后的程序都是不導通的。覺得你還要了解一下PLC的運行機制。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27217 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-28 11:09
正轉之后M8029輸出
t0定時
時間到反轉,m8029復位
t0斷開
程序條件不足
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(超級菜青蟲) 正解
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    slgk2012
    沒有簽
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 3886 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2013-03-19
    最后登錄: 2024-07-07
    查看slgk2012的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-03-28 14:50
    好好學習,天天向上
    tiankonglang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 2149 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2012-11-03
    最后登錄: 2019-11-06
    查看tiankonglang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-03-28 17:44
    M8029是一個周期導通,下個周期自動OFF,你可以把它當作大一點的脈沖型號
    你要它和定時器作循環的話,先用一個M把M8029保持住吧。
    希望對你有用