zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-01 18:43
三菱FX3U PLC控制臺達伺服回原點的時是按默認的方向(正轉)去尋找原點,要是我現在想改變它回原點的轉向該怎么做?PLC內有一特殊繼電器(M8342),其ON/ OFF本來是拿來控制電機回原點的方向的,可我將其驅動后,回原點方向并沒有改變,請高人指教
chinagh1000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 493 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2015-10-15
查看chinagh1000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 20:12
伺服里可以設定方向信號高電平是正轉還是反轉的.
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-01 21:41
可以設定回原點的輸出端口,來確定回原點的方向的,比如y0或者y1
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-02 08:40
三菱的話,是往輸出脈沖數量減少的方向回原點的
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-02 09:17
方向不對,改一下伺服的方向就行了
自動化單機,生產線,項目編程調試!