mogee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 244 點
下載積分: 951 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-09-19
查看mogee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-02 18:41
使用三菱FX-20GM ,進行兩軸定位控制,兩軸手輪參數一致,X軸手輪所發送的脈沖正常,Y軸手輪所發脈沖不正常,一會有,一會多發脈沖,一會少發脈沖,一會又沒有脈沖,已經排除了手輪和連線的問題,不知道是什么問題,江湖救急啊。。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 19:28
按樓上說的看看脈沖數是否一致,然后看看是不是機械丟步造成的。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。