zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 267 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2024-11-24
查看zm43196321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-07 22:52
各位大師:
       現在廠里設備出現空氣開關跳閘問題,打雷的時候必調。是用的正泰32A 漏電保護開關。 負載有伺服馬達 散熱風扇 電腦 真空泵  地線全部都接了。正常工作的時候測過空氣開關進線電流是3A左右  因該不是過載問題。 漏電的話每個電氣組件地線都接好。  測量的時候火線跟地線有100多V的電  零線跟地線也有100V 的電 不知道什么原因。設備也能正常工作。 請各位大師幫忙分析下。怎么處理?  
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 18:37
電源變壓器的中性點接地不良。