各位大師:
       現在廠里設備出現空氣開關跳閘問題,打雷的時候必調。是用的正泰32A 漏電保護開關。 負載有伺服馬達 散熱風扇 電腦 真空泵  地線全部都接了。正常工作的時候測過空氣開關進線電流是3A左右  因該不是過載問題。 漏電的話每個電氣組件地線都接好。  測量的時候火線跟地線有100多V的電  零線跟地線也有100V 的電 不知道什么原因。設備也能正常工作。 請各位大師幫忙分析下。怎么處理?  
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-07 22:56
零線經過負載不就是帶電的嗎?對地肯定有110V了,是質量問題   我也用過佛開的空氣開關,還有就是梅蘭日蘭冒牌貨了
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 04:59
樓上所說的火線對地有110V的電壓,零線對地也應該有110V的電壓。我有點不明白,不是說火線對地有220V的電壓,零線對地沒有電壓?/div>
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-08 06:47
零線對地不應該有100V電壓,可能是變壓器出來中性線接地不好,造成零點漂移
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-08 10:42
應該是接地有問題不行的話需二次接地
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-08 12:18
打雷容易跳可以嘗試更換動作時間長一點的開關, 不過不好找,要廠家訂貨
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-08 12:47
我感覺是避雷針的接地和你設備共地了。所以一打雷就跳
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-08 13:02
零線對地有電壓,電壓為110V我遇到過,那時候是因為伺服的地緵](méi)接,變頻器的地線沒接,

你可以查查,所有的驅動器的接地情況
給我一根杠桿,一個支點
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-08 13:07
多處零線和地線混接了
吉圓電氣 QQ751673698
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-08 13:16
徹底檢查零線是否斷路
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-09
查看huoshi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-08 17:08
變壓器中性點接觸不良
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-08 18:37
電源變壓器的中性點接地不良。
  • «