lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-08 13:41

  以前設備正,F(xiàn)在怎么也掃描不到時間繼電器的時間 求原因 或者能解決一下~



  
Y1 Y2是 時間繼電器的線圈 撥碼可調節時間~X 2X3 是對應時間繼電器的延時開點~現在還有已情況是 X0不動作~線圈Y1 Y2 有電~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 18:55
M8002是初始化脈沖,只在上電的第一個掃描周期為ON,此后為OFF
時間之問題在此梯形圖中看不到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lin0502) 謝謝版主~又補充了一些 ..
    江蘇文彬工控
    江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 4527 分
    在線時間: 650(小時)
    注冊時間: 2007-07-20
    最后登錄: 2024-07-21
    查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-04-08 21:44
    哪個時間繼電器? 8002開機脈沖你電腦上是看不到的哦。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lin0502) 謝謝~又補充了一些 你看 ..
  • 回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
    lin0502
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 1273 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2012-03-24
    最后登錄: 2013-04-23
    查看lin0502的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-04-09 10:44
    Y1  Y2分別是兩個時間繼電器的線圈~撥碼可調節
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5173 個
    工控威望: 7396 點
    下載積分: 157929 分
    在線時間: 3135(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-09-20
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-04-09 10:58
    你說的時間繼電器是硬件!
    這樣要看時間繼電器是否計時時間到,讓其延時觸點閉合。只要閉合,PLC采集到輸入信號就會將其時間寫到D0/D1中。
    lin0502
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 1273 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2012-03-24
    最后登錄: 2013-04-23
    查看lin0502的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-04-09 11:26
    引用
    引用第4樓sjm213于2013-04-09 10:58發表的  :
    你說的時間繼電器是硬件!
    這樣要看時間繼電器是否計時時間到,讓其延時觸點閉合。只要閉合,PLC采集到輸入信號就會將其時間寫到D0/D1中。

    關鍵是現在上電時間繼電器就帶電了~到時間以后閉合了~可是 可是 線圈就沒給電呢
    wujianzzx
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 600 點
    下載積分: 5842 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2013-02-25
    最后登錄: 2020-12-10
    查看wujianzzx的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-04-09 11:42
    用的是否是繼電器輸出的PLC ,如是有可能是輸出繼電器有粘連
    lin0502
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 1273 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2012-03-24
    最后登錄: 2013-04-23
    查看lin0502的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-04-09 11:52
    引用
    引用第6樓wujianzzx于2013-04-09 11:42發表的  :
    8樓  發表于: 2013-04-09 17:13
    Y0/Y1輸出點亮了沒有?
    亮了就是程序的問題(或輸入誤動作);不亮而輸出導通就是硬件的問題。不是嗎?
    線圈沒給電而時間繼電器動作了,那是時間繼電器有問題。
    工控學子
    學無止境
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 510 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2023-09-02
    查看工控學子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-04-09 22:27
    樓主是想檢測時間繼電器的延時時間吧?第一張圖的程序與第三張圖的程序我總覺得怪怪的呢。
    shizhongyang
    文卡
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 2738 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-10-22
    最后登錄: 2024-09-20
    查看shizhongyang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-04-09 22:33
    8樓正解。。。
    wujianzzx
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 600 點
    下載積分: 5842 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2013-02-25
    最后登錄: 2020-12-10
    查看wujianzzx的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-04-10 06:37
    應該是輸出繼電器粘連,可以把PLC 運行開關置于STOP位置試一下