baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-10 16:26
MRJ2-10A與MRJ2-10B有什么不同    mr-j2-B的就是總線控制的嗎 要用專用的運動控制器控制   
                   MR-J2-A的就是脈沖控制的嗎
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
luandai123
學習學習,不斷學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1878 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2024-08-05
查看luandai123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 16:56
這個問題我也想知道,A的說明書都找不到
wison-shao
佛山地區承接PLC編程,自動化改造。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 262 點
下載積分: 515 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2013-10-09
查看wison-shao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-10 17:10
MR-JA-B的就是總線控制 SSCNET跟PLC通信   
MR-J2-A的就是脈沖控制
佛山地區ABB代理 。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-10 21:39
B型用QD75M或motion都可以控制;
A型只要可以發出脈沖串就可以控制;
A型的手冊三菱官網就有
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/download/dwn_idx_manual.asp
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-14
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-11 09:16
J2系列已經停產,J2S系列也已經停產,
A是通用脈沖控制,
B是SSCNET通訊控制
C是內置定位控制
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-11 18:33
謝謝  我明白了