樓主  發表于: 2013-04-18 10:05
三條220V的發熱管接到380V的電壓上,就是星形連接法,我的問題是在三條發熱管的尾部也就是連在一起的那頭接多根零線上去和不接零線上去有什么差別??
yu_x_c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 117 點
下載積分: 6127 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-26
查看yu_x_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 12:49
接了零線時,當三根電熱管中有一根損壞時其他兩根能按正常功率工作;未接時未壞的電熱管不能全功率工作。接零線,當兩根損壞時,剩下的一根可繼續工作,未接零線不工作。
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-08-27
查看竹葉三的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-18 13:09
沒接過零線,不知道接了會怎么樣。應該是一樣使用吧
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-19 16:01
初級電工知識,樓主是做什么的呀
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-19 19:47
1樓說的對,要接零線的,否則當有一根管子壞掉時其它兩根也很容易燒壞
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-19 21:31
初級電工知識壞一只時另外二只上的電壓不到200伏不會壞
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24083 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-07
查看xujian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-20 08:32
1樓說的很好。
danguliuxin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-20 09:46
一樓講的對
軍凱工業電氣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 138 點
下載積分: 586 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2013-04-22
查看軍凱工業電氣的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-22 20:25
建議4樓學學初級知識
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 679 點
下載積分: 66142 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-10
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-22 21:14
如果是三根發熱管阻值完全一樣,接不接零線都一樣,每根發熱管都承受著同樣的相電壓220V。
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-24 13:16
這個就像家里的三相電源如果零線斷了是一樣的。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-25 16:14
三根電熱管功率一樣時零線接與不接區別不大三根電熱管功率不一樣大時必需接地線。
  • «