ganminxu
級別: 工控俠客
|
圖片:
-如圖,KM為中繼施耐德CAD-32FDC 線圈為DC110V,吸持功率10VA左右。當DC110V有電時KM吸合,當DC110V斷電時KM能不能依靠電容保持吸合3-5秒。如果能保持吸合,R和C的容量怎么計算,選用多大的。感謝。! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
理論上是可以實現的,但是實際上很困難。以下是我根據你的條件進行大概估算的方法。 估算的理論依據:RC電路的零輸入響應。 已知:U0=110V P=10VA T=5S 要使繼電器保持吸合,電壓不能低于一個額定值,這里區額定電壓的80%=90V,并且為盡可能的提高繼電器上的電壓,圖中的R應盡量小=0,對于直流回路,可以將繼電器看成是電阻。故繼電器電阻=U^2/P=1210歐姆,所有條件代入響應方程求得C=20000UF/150V,對于耐壓高的電容,要得到20000UF這個體積是很難想象。 |
|
---|---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
你可以加一個接觸器上面的延時開關。『伪刭M這么大周折 |
---|---|
|