樓主  發表于: 2013-04-22 08:29


120-1FF是客戶給我們留的I/O點 那么在120-1FF中是否有由我們自己隨便指定哪些點為輸入,那些點為輸出。
我現在用了5個CC-LINK模塊 包含輸入和輸出,但發現輸入點不夠,但線已經接了大部分,需加一個輸入模塊,那么我是否可以定義此后加的模塊為X1C0-1DF,還是說必須X連續一起,Y連續一起。 詳細分布如圖 120-1FF
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 7629 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 2651(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-09-18
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-22 14:10
一個站最多32點,
如果你用了32d的模塊,那么X1C0-X1DFL,,
如果你用了32T 的模塊,那么Y1CO-Y1DF了,
如果你用了32dt2,那么就是X1C0-X1CF,,以及Y1D0-Y1DF;  
如果你用了16D的話,就是X1C0-X1CF;  Y就沒有了;
如果你用了16T的話,就是Y1C0-Y1CF,X就沒有了。- ---------- - - - - - - -
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-15 19:05
引用
引用第1樓烏龜船長于2013-04-22 14:10發表的  :
一個站最多32點,
如果你用了32d的模塊,那么X1C0-X1DFL,,
如果你用了32T 的模塊,那么Y1CO-Y1DF了,
如果你用了32dt2,那么就是X1C0-X1CF,,以及Y1D0-Y1DF;  
如果你用了16D的話,就是X1C0-X1CF;  Y就沒有了;
.......

回答的很細致啊!謝謝你的認真回答。
艾為之
人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 6838 點
下載積分: 42958 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2016-10-25
查看艾為之的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-03 02:31
1樓正解
古語云:為者,則難者亦易,不為者,則易者亦難。