enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2024-10-21
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-23 11:24
請教高手,松下A4伺服報警可以設置成常開的嗎?也就是說報警才有輸出,現在是驅動器報警就切斷輸出,謝謝!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27217 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 14:37
這個手冊上有呀,好像模認是常閉喲,有的不能更改設置的呀
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(enemy365) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    ytmfeeqg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2007-04-24
    最后登錄: 2015-11-06
    查看ytmfeeqg的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-07-07 17:26
    樓主:報警設置為常閉是出于安全考慮的,電器件輸出都為常閉,如光電保護,因為如為砳_(kāi)的話,電源線斷電或輸出線斷系統檢測為正常,就會很危險!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(enemy365) 真誠感謝!
    jzfym8861
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 681 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2013-06-26
    最后登錄: 2020-11-26
    查看jzfym8861的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-07-09 14:42
    樓主:報警設置為常閉是出于安全考慮的,電器件輸出都為常閉,如光電保護,因為如為砳_(kāi)的話,電源線斷電或輸出線斷系統檢測為正常,就會很危險!
    同意,我用的設備伺服驅動器上電較慢開機有誤報警,后來在PLC加了個延時,總之通過其他辦法來解決吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(enemy365) 感謝分享!