狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 10:45
兩項380V的加熱絲,功率9000W這樣,加溫對象為油,設定溫度為140,一般情況在油冷的情況下開機加熱,溫度會升到190度,然后就慢慢回到140度,這種情況只是在油在常溫的加熱到最大溫度的時候發生,穩定之后就在正負0.5度這樣,是不是PID參數沒有調好?各位大俠,幫幫小弟分析一下,到140了固帶繼電器已經沒有輸出了,難道是發熱功率太大了,
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 1294 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-01-15
查看zhouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 10:57
用PID控制溫度有些滯后性,可以把P調大,D調小,需要現場反復實驗