huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 541 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-11-09
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 11:01
FX1N的標志位是M8147和M8148,2N好像不能用?
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 11:03
特殊輔助繼電器列表[代號 M8147]

適用機型    FX系列PLC
請選擇    一般注釋

=====================================================================================================

代    號    M8147
名    稱    Y000用脈沖輸出中監視(Busy/Ready)
內    容    OFF: Y000用脈沖停止中
    ON : Y000用脈沖輸出中
詳細說明

監視Y000用的脈沖輸出。

適用的CPU    僅用于FX1S,FX1N,FX1NC
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-25 11:10
M8340_M8349。0用
M8350-M8359。1用
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 6192 點
下載積分: 19481 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-25 11:29
FX2N不能用M8147和M8148
無此功能
M8340_M8349。0用
M8350-M8359。1用
是3U的
kaixingui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1237 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-06-21
查看kaixingui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-25 20:32
2N沒有定位功能
jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-26 10:38
M8029  每當一次脈沖指令發送結束,M8029都會有一個上升沿
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-26 11:43
定位就不要選2N