引用引用第13樓000518于2013-04-27 10:02發表的 :我遇到過這個問題。原因是原設計人員給輸入點的元件另外提供了一個24V直流電源,當某個輸入點動作后,其它沒有動作的輸入點上的電壓是48V。導致輸入點經常燒壞。僅供參考。
引用引用第12樓lxklz1140于2013-04-27 09:29發表的 :摟主,你在輸入點的公共端接入的信號是220V的吧,如果你用24V的負極接該公共端,這0V信號想燒它都燒不起來,又安全
引用引用第16樓半道君于2013-05-08 13:25發表的 :信號線和動力線最好不要放在一個線橋里。