lcaiztfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2013-11-24
查看lcaiztfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-27 12:35
我現在有一個CPU224不能夠正常的輸入值,按鈕按下去。對應的輸入燈也不亮,狀態監控也沒有輸入信號,但是換到別的設備上(設備接線式一致的)就是正常的。現在是有些輸入燈沒給信號就亮。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3008(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 13:37
信號接線出現了斷路和短路了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7077 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-12
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-27 14:01
估計是接線有問題!
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。!   QQ:545636511
有你更精彩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 140 點
下載積分: 590 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-04-28
最后登錄: 2013-05-22
查看有你更精彩的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-28 18:53
我也覺得是接線的問題。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-29 09:24
當按鈕按下時,測試該端子電壓。
如果沒有查線路,如果有查plc本體。
feigao2046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 140 點
下載積分: 640 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-29
最后登錄: 2015-01-17
查看feigao2046的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-29 09:37
接線的問題吧 查查線路在說
金玉峰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 1846 點
下載積分: 47269 分
在線時間: 1090(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2023-05-06
查看金玉峰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-01 12:23
外圍線路的問題。1M,2M和M沒連接。
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2024-07-15
查看netliuhao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-01 22:43
檢查外部接線是否真確,表面看,應該是外部線路串電了,拆除那些沒給信號,燈就亮的部分,主要是看哪里傳過來的干擾電源