樓主  發表于: 2013-04-28 09:46
原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的。現在要怎么解決。坑袥]有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題?
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 09:04
搞個DA轉換器,也就是DA隔離.