原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的,F(xiàn)在要怎么解決?有沒有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題?
明天2279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 474 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2013-12-10
查看明天2279的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 14:05
你這是什么控制器。磕憧梢酝ㄟ^進PLC 模塊來處理啊,沒有你這樣用模擬量的,這樣負載不會準確的。
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-28 19:47
引用
引用第1樓明天2279于2013-04-28 14:05發表的  :
你這是什么控制器?你可以通過進PLC 模塊來處理啊,沒有你這樣用模擬量的,這樣負載不會準確的。
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2023-04-17
查看紫莫語的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-28 20:44
你說的是同步控制器吧?和PLC沒有關系的吧?如果是的話貌似市面上只有五路的,其實這個原理用幾個電位器就可以實現。。。。。。。。。
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-29 09:04
搞個DA轉換器,也就是DA隔離.
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-29 09:28
裝兩個4DA的不就剛好8路嘛
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-30 18:25
引用
引用樓主delodelo于2013-04-28 09:46發表的 有沒有0-10V模擬量分配器啊? :
原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的,F(xiàn)在要怎么解決。坑袥]有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題啊?

有的不過要裝兩臺一臺能裝4CH跟有5CH的 您找一下叫比例連動盤,因為囜控制器本身提供的電流太小了 所以會有串並聯壓降問題
13922929227康生您可以問問他筆力連動盤的相關問題 8CH DA貴又要寫程序
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2018-09-27
查看zzj111000的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-02 17:14
執行器換了要重新標定
你多看下說明書或咨詢供應商