scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-28 11:49
PLC內部是否自帶限流電阻。。。還有怎么區別我用的PLC是NPN,還是PNP的,看了說明書還是沒明白,我用的是FX3U-32MT-001
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 14:53
輸入點的話當然自帶限流電阻,至于是輸入的話NPN還是PNP要看你怎么接線,輸出的話日系的應該大部分是NPN的
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-29 08:21
有SS端子的?梢越映蒔NP,也可以接成NPN.如果SS接正24的話就是NPN了。如果SS接0V的話就是PNP了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-29 08:25
-001的是常規的,COM短接X生效。

有S/S的端子的,輸入可以PNP也可以NPN。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水