tongyefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2020-05-30
查看tongyefei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-03 13:55
圖片:
第一次做西門子,大菜鳥一個,求教大俠們幫我看看這樣寫行不行,能不能輸出,好像直接把PQW寫在106的OUT上沒有輸出。
tongyefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2020-05-30
查看tongyefei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 12:25
誰能幫我看看,謝謝了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 13:34
你在組態時是否有此地址存在(輸出的pqw地址)?如果有應該允許寫的。
那你這樣通過move有輸出了嗎?
還有,輸出類型與實際是否一致。
tongyefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2020-05-30
查看tongyefei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-05 16:15
圖片:
PQW地址是組態里有的,我在現場試過,直接把PQW寫在106的OUT上,沒有實際輸出,仿真也沒有,現在我用MOVE轉一下后,仿真是又輸出了,但是實際不知道行不行,由于不方便去現場現在,所以想在這里問問各位高手,這樣可以不?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-05 16:45
那你就直接輸出pqw可以用“move”指令,沒有問題的。
還有就是你看一下,輸入的數值是否超范圍。
tongyefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2020-05-30
查看tongyefei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-05 22:14
嗯,好的,輸入都是0到50的赫茲數,應該不會超吧