6ES7131-4BD01-0AB0和6ES7131-4BD51-0AA0哪個可以接NPN的傳感器,
從手冊上看6ES7131-4BD01-0AB0的接線實例,我認為這個是接PNP類型的傳感器,但不知道為什么有人說是漏型輸入

6ES7131-4BD51-0AA0從圖上看應該接NPN的傳感器,又怎么會是源型輸入呢

致電西門子技術熱線得到的結果是6ES7131-4BD01-0AB0是源型接PNP

西門子技術論壇提問的結果是6ES7131-4BD01-0AB0是漏型, 6ES7131-4BD51-0AA0是源型

所以現在不明白了