編碼器是歐姆龍的接線是接A,B相PLC是LG的比如說編碼發10000個脈沖行走長度是12。3厘米怎么換算到輸入一米就是一米的,還有反向行走是不是一樣的???
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 10:49
這個你就用10000/123=81.300813這就是一個系數了是以MM單位的。所以你要輸入一米的話就乘以這個系數。1000*81.300813=81300如果要求精度就用浮點來算
851619406
咸寧的工控朋友,希望咱們多親近一下。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-05-04
最后登錄: 2013-06-19
查看851619406的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-07 12:30
10000/12.3*100=