huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-07 13:48
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-08-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 18:37
好像是變頻器設下限后,低于下限頻率時,以下限頻率運行的。