• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-07 13:48
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 15:05
3.5V以下,頻率都應該是35HZ吧
自己的事情自己做.
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-07 16:49
當然不是這樣理解的,就是你設了下限35HZ以后。只要一起動就是35HZ低過了這個數電機就會停止。
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-07 17:14
引用
引用第2樓lijinniu于2013-05-07 16:49發表的  :
當然不是這樣理解的,就是你設了下限35HZ以后。只要一起動就是35HZ低過了這個數電機就會停止。

按你這么說  啟動就是35HZ 多沒有個加速過程了
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-07 17:27
你可以用變頻器的數顯面板試一試就知道了。還有就是你可以仔細的看一看變頻器的說明書
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-07 18:37
好像是變頻器設下限后,低于下限頻率時,以下限頻率運行的。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-03
查看rgbfii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-07 20:38
上下限頻率和模擬量對應的頻率,是兩個不同的概念
huangjiayue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 160 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-09-28
查看huangjiayue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-07 21:34
加減速的時間是從零加速到上限頻率或上限頻率到0的時間,當設置下限頻率后指令頻率低于下限頻率以下限頻率運行,加減速過程還是有的,看你加減速時間的設定.
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-08 09:34
引用
引用樓主huangpeng于2013-05-07 13:48發表的 變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器 :
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行

是的,國產變頻器須設定,設定速度低於下限頻率停車,所以須修改設定0~35HZ為主速加減時間沒問提的
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-08 09:35
應該低于3.5不運行,你要改模擬輸入的增益和偏執
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-08 09:41
引用
引用第6樓rgbfii于2013-05-07 20:38發表的  :
上下限頻率和模擬量對應的頻率,是兩個不同的概念
吉圓電氣 QQ751673698
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-08 10:15
引用
引用第11樓sanlihu于2013-05-08 09:41發表的  :


概念是2個不同的 , 但是在實際 應用上是的聯系一起的,   馬達一般情況不是可以低于35HZ 運行的     0到5V是PLC  pid調節輸出值控制變頻器的所以    就需要這個功能
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go