kongpay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 679 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2022-06-18
查看kongpay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-07 14:30
K120SPLC 后連接G7-DR20A,PLC的輸入點為:P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9/PA/PB/PC/PD/PE/PF/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P18/P19/P1A/P1B/P1C/P1D/P1E/P1F/P20/P21/P22/P23。輸出點為:P40/P41/P42…………P57。(中間省略)而G7-DR20A輸入點為:I0/I1/I2/I3/I4/I5/I6/I7/I8/I9/I10/I11。輸出點為:Q0/Q1/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7。 我在編程時I和Q的寫入都顯示錯誤操作,請問是否用P繼續編寫?如果用P,那么是否輸入接P24開始,輸出接P58開始?還是輸入輸出直接P58開始?
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-09-13
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 16:31
LG K120S  I/O是十六進制。如下表:
模塊    I/O    地址    備注
主單元    輸入    P000 ~ P03F    固定 64 點
    輸出    P040 ~ P07F    固定 64 點
擴展單元 #1輸入    P080 ~ P08F    固定 16 點
    輸出    P090 ~ P09F    固定 16 點
擴展單元 #2輸入    P100 ~ P10F    固定 16 點
    輸出    P110 ~ P11F    固定 16 點
擴展單元 #3輸入    P120 ~ P12F    固定 16 點
    輸出    P130 ~ P13F    固定 16 點
特殊模塊        無    A/D,A/T,通訊
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 869 個
工控威望: 1204 點
下載積分: 7635 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-09-19
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-07 21:31
一樓厲害,支持
kongpay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 679 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2022-06-18
查看kongpay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-08 02:56
問題解決,謝謝!
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-20
查看uu.liu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-08 11:28
一樓頂起,順便說一句,這PLC用的很是不爽!