ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-15 22:27
接了K型熱電偶,硬件配置為 線性內部補償,但是采集進來的讀數有的時候會跳成32768,大多是情況是正常的度數,為什么?同樣的通道接了PT100熱電阻就很穩定。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 07:04
干擾和通道類型設置問題。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xuefengbo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 163 點
下載積分: 4362 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2024-11-14
查看xuefengbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-16 10:30
電偶的電纜,是熱電偶專用的屏蔽線嗎?我也懷疑是干擾的問題
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-16 15:53
是屏蔽電纜,接地就OK 了