三菱FX3UPLC能和50臺三菱A700的變頻器通迅嗎?請高手指點一下。
wzdkelong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 138 點
下載積分: 616 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2021-08-28
查看wzdkelong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 13:35
呵呵,估計很難實現,50臺,這數量還用FX3U?光啟動停止就得100個輸入點了,你要用3U是不是有點太看得起它了呢?所以不用研究了,沒必要難為自己,直接Q的CCLINK吧,CCLINK一般也最多只64站而已
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1457 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 8480 分
在線時間: 1948(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-09-12
查看打豆豆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-16 21:11
有明顯延遲
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1711 分
在線時間: 657(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-09-15
查看揚宇的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-16 22:41
Q系列的1個CC-LINK模塊能通訊42臺變頻器,兩個模塊就能通訊84臺
xie810218
xie810218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 218 點
下載積分: 5208 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-06-23
最后登錄: 2023-10-19
查看xie810218的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-17 00:01
多謝各位的支持,3U用2個通道能實現嗎
xie810218
xie810218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 218 點
下載積分: 5208 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-06-23
最后登錄: 2023-10-19
查看xie810218的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-17 00:04
只用來讀寫頻率,2個通道能做到嗎?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-17 05:57
這個應該可以吧,你用串口通信讀取。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-09-19
查看litung的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-18 16:01
讀寫的話,可以。不要用專用模組。

使用一般的485模組,用RS指令,照MODBUS的格式來傳送。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-18 16:30
很難實現,
最好用CCLINK來實現
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-18 18:51
可以用1:n方式連或是F3U-ENET-L連接,modbus RTU會有掃描時間延遲會很嚴重
xie810218
xie810218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 218 點
下載積分: 5208 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-06-23
最后登錄: 2023-10-19
查看xie810218的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-20 00:50
同時用FX3U-485-BD和485ADP這兩個可以嗎
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-20 10:28
引用
引用第10樓xie810218于2013-05-20 00:50發表的  :
同時用FX3U-485-BD和485ADP這兩個可以嗎

16局加8局不太夠,重點還是您可以通訊多慢勒索
  • «