xuanxuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 312 點
下載積分: 742 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2024-08-22
查看xuanxuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-19 20:58
高手們

小弟用OMRON CP1E MODBUS 和2個儀表通訊 參數如下:波特率 9600
                                                                                        數據位 7 停止位 2  偶校驗
                                        
參數設定和儀表都沒問題,我附上程序 請大家幫忙分析下，問題在哪里。

同樣的程序 才CP1H 我測試過無數次 沒問題的 通訊正常。

謝謝
描述:程序
附件: 無標題.rar (5 K) 下載次數:464
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
qazx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 219 點
下載積分: 426 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-12-31
最后登錄: 2021-07-17
查看qazx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-19 23:01
MODBUS,只能用8位數據
xuanxuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 312 點
下載積分: 742 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2024-08-22
查看xuanxuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-19 23:10
QAZX  :我測試CP1H 成功 數據格式確實設定的是  8 1 N
daixu8023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 113 點
下載積分: 631 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2017-12-02
查看daixu8023的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-09 13:35
歐姆龍的MODBUS好像只能用8 1     hostlink可以隨便用
mylinden
工控閑人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 196 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2024-01-04
查看mylinden的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-13 16:27
你使用的事內置端口還是外置端口?
mylinden
工控閑人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 196 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2024-01-04
查看mylinden的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-13 16:41
儀表通訊 參數:波特率 9600  數據位 7 停止位 2  偶校驗  只能是選用RS-232C無協議通訊
你的外置串口協議選錯了。
mylinden
工控閑人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 196 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2024-01-04
查看mylinden的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-26 11:59
歐姆龍的MODBUS-rtu 只能用8 1