森林密碼
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 172 點
下載積分: 754 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2020-08-31
查看森林密碼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-20 17:27
各位大蝦們,請幫我想想應該怎么實現這個功能,我現在用的是西門子S7200 224XP CN   觸摸屏用的是SMART 700IE,變頻器用的是三菱D700系列的。如果你們有類式的程式請發到我郵箱,謝謝。   260822100@qq.com
[ 此帖被森林密碼在2013-05-20 17:35重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 09:54
三菱D700和S7-200都支持modbus,閱讀手冊上modbus通訊相關內容
http://down.ymmfa.com/?id=121
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-21 21:01
版主說的方法簡單可靠,還有CPU224XP CPU自帶模擬量,定義變頻器的0-10V模擬量輸出為電流監視,然后將變頻器的模擬量輸出端子接到PLC的模擬量輸入端子即可!
森林密碼
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 172 點
下載積分: 754 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2020-08-31
查看森林密碼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-24 11:30
非常感謝以上兩位朋友的幫助,在此謝過。