hewhpu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 148 點
下載積分: 777 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2024-06-23
查看hewhpu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-22 21:03
為什么西門子300里“FIC105”或“FIC106”模塊中雙極性是-27648~27648;單極性是0~27648.這個數值是怎么來的呢,為什么不取32768呢?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 2967 點
下載積分: 74828 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-09-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-01 16:43
單極性  模擬量  0-10V  對應   0-27648  這屬于正常范圍。   10-11.759 V  對應  27648-32511  這屬于超出范圍。 11.759-11.851V  對應  32511-32767  這屬于上溢出。   只考慮正常范圍,所以取模擬量10V對應模擬值27648,而不是32000、32767
venus3003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 602 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-06-03
最后登錄: 2020-01-15
查看venus3003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-03 11:42
建議你去西門子 論壇多逛逛