yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 19:44
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 21:41
要留一些余量,不然要錯用設備。