• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 19:44
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 21:52
400KVA額定電流557安,你看著辦.
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-23 22:09
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。
相信自我!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-23 22:16
個人覺得用400KVA的,特別是工廠里要留有余地,只怕那天又要裝一臺設備了,難道說又要從新安裝一臺變壓器嗎?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-24 21:12
要寬備,窄用。
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-24 21:41
再加一臺和以前同樣的250KVA容量的變壓器,可以節約成本。1、兩臺變壓器并聯運行,注意!變壓器并聯運行是有要求的,請找專業人士安裝;2、兩臺變壓器獨自工作,使得兩邊負載盡量相等就好。
正在努力學習中!!
mlsyg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 196 點
下載積分: 525 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2022-03-16
查看mlsyg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-24 21:50
我樓上的說的不錯,兩個變壓器穩定性高,投入也小
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-25 06:40
學習了
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-25 09:47
增加和原有同一的變壓器,兩臺并聯投入運行。對以后變壓器的維護、檢修有交替使用方便
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-25 10:36
400KVA
xuyizhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-10-31
最后登錄: 2014-02-18
查看xuyizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-25 11:27
315KVA足夠,設備運轉特別是流水線全部設備的K值在0.7---0.8之間,就是說不是所有用電設備同時運轉。
qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-25 15:35
個人覺得用400KVA的,特別是工廠里要留有余地,只怕那天又要裝一臺設備了,難道說又要從新安裝一臺變壓器嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go