yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 19:44
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 15:46
引用
引用第2樓呂工于2013-05-23 22:09發表的  :
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。

計量高壓側的話應該不需要這么多座機費吧?計量低壓側是按照供電局的規定收取百分之幾的銅損、鐵損費用的,計量高壓側的話是按下面負載的實際用電量來收取的電費吧,希望熟悉這方面的朋友解答一下。