自己剛剛解除觸摸屏和PLC,手里有個昆侖通態7寸的觸摸屏,和臺達PLC ,編好最簡單的起保停電路后,屏和plc不能通訊,請各位前輩幫忙給看看是哪里的問題。
[ 此帖被萬通工控公司在2013-05-24 07:45重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 08:49
你驅動PLC的中繼看看,不要直接操作PLC外圍的輸入點。
另外通訊線要正確,通訊參數設置要一致。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
萬通工控公司
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 132 點
下載積分: 625 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-05-24
最后登錄: 2013-06-22
查看萬通工控公司的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-24 14:38
現在輸出可以聯系上了,也就是說通信可以了,可是X輸入節點卻不能連接變量。這是怎么回事啊
yuchai001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 396 點
下載積分: 28698 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2015-04-17
查看yuchai001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-24 14:48
樓主,模擬量有沒有傳輸?
工控交流學習群:191326473
yuchai001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 396 點
下載積分: 28698 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2015-04-17
查看yuchai001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-24 14:49
樓主昆侖通態設置有誤哦,你從哪里得出通信上了呢
工控交流學習群:191326473
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-26 10:41
x輸入為(只讀)請注意,并且看你那串口設備那張圖,感覺沒有正確選擇設備。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-26 19:26
端口一般默認是COM1,X只能讀,不能寫。
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-07 16:12
能幫我一下嗎,我的也不能連接。。
EH3的PLC