本人最近在學習Mcgs與S7-200的Modbus通信,問題是輸出繼電器可以在Mcgs中讀到,但是輸入確讀不到,V區讀到的是一個錯誤的數,請各位大神幫忙分析一下原因啊,謝謝!
.
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 11:28
要看看modbus協議
wbajyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1565 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2022-05-29
查看wbajyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-25 13:20
謝了,自己已經搞定了,就是地址沒寫對,所以出現了問題。