kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-28 06:24
你可以按以下近似算法,120-185的乘2      70-95乘2.5      25-50乘3.5       3相負載近似電流kw乘2     單相負載kw乘5     120平方不能用在240kw3相負載,如果是單相負載,把它分成3相可以用
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-29 11:33
120雙并吧,百上2安全點
qingdao738
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 10750 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2022-02-26
查看qingdao738的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-29 11:58
120能承載180-240A電流,224KW運行電流約為400A,至少需要2根120并聯
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-29 15:50
120銅線(硬線)絕對達不到480A,
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-29 16:45
允許通過的電流=(電壓*導線橫截面積)/(導線電阻率*導線的長度)。
看你用多長了,120是有點細了。
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-29 21:02
溫馨提示:為了個人和他人的安全,請不要用120的銅線去帶動240KW 的電機!
正在努力學習中!
賴源紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 407 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-05-20
查看賴源紅的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-29 23:23
同意12樓的看法
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-05-30 15:04
具體是什么負載,建議別用,導線長了更加不好,
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩?/div>
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2024-11-13
查看heweli888的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-06-11 10:00
見表吧,電纜越大載流量呈現遞減狀態。否則發熱發燙。造成短路、火災等事故

生活真他媽沒意思,因為我生活膩?td>
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-05
查看5921338的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-06-11 21:19
謝謝大家
是多臺電機的總功率,經過仔細研究是可以用的,不過剩的線比較多現在加了一根95的BV線。
自學
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-06-12 05:37
120承載320個電流,240KW,是480個電流。你說能帶嗎。會出大事的!
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-06-12 05:41
工控人做的不僅是技術,還是良心,安全第一!不僅是個人安全還有他人安全。最起碼的行業行為標準!別瞎搞!