樓主  發表于: 2013-05-24 22:51
如題,我知道公式,F(xiàn)在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 10:39
引用
引用第1樓gdfslwq于2013-05-24 23:30發表的  :
120方銅線能通過480A電流。

  短時可以,長時間不行吧。
jxt520102
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-25 14:58
120方銅線足夠用。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-25 18:11
2根BV 120并聯使用最好,可以連續承載工作電流。
[ 此帖被thcgw在2013-05-27 07:47重新編輯 ]
zhennan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 124 點
下載積分: 494 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2024-09-08
查看zhennan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-25 19:22
看你是什么負載了
abs1357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 210 點
下載積分: 5278 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2019-09-25
查看abs1357的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-25 19:51
建議不要用拼接的好
這樣反而對導線不好
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-25 20:29
120平方帶240kw?,發熱肯定嚴重,況且120平方真的有120平方嗎
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
dhyxmd119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 154 點
下載積分: 664 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2013-10-10
查看dhyxmd119的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-25 20:49
不能用!電纜會發熱!
謝謝
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-26 12:46
總感覺短距離勉強過,不過很危險,不希望你這么做,還是算好保險點,免得發生事故了麻煩,管他呢,老板花錢   
[ 此帖被沙痕在2013-05-26 14:16重新編輯 ]
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-26 13:13
理論可以實際使用時導線溫升較大達50度向上
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-27 17:47
首先看是什么負載,再看有多少距離.如果很近,負載是風機之類,又有使用變頻器這類是可以的.但如果負載使用率很高,或者是阻性負載,再近也沒用的.加線吧!!
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-28 01:20
120mm2的BVV銅芯線安全載流量約324A.