如題,我知道公式。現在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 18:11
2根BV 120并聯使用最好,可以連續承載工作電流。