wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-26 15:31
哪位高手能否幫忙解決下?
工控機與CPU之間以太網通信易掉線,甚至接不通。網絡線長起碼>60米,未測量。改用筆記本電腦卻可以。
辦法:1、工控機換過,系統換過還是不行
      2、連接工控機與CPU之間的網絡線太長?用50厘米左右網絡線連接PING時正常。
問題:1、工控機網卡不行?
      2、網絡信號弱?網絡線最多允許多少米?CPU型號偏低端?有否網絡信號增強用的中繼設備?

CPU為Q02H,掛有QJ71E71-100(以太網連接)、CC-LINK、同軸 共3種通信方式。
tiantian168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2015-02-16
查看tiantian168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-26 15:50
期待高手的回答
wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-26 20:24
  
qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 416 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-12-26
最后登錄: 2024-06-10
查看qinjisen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-26 21:02
正常情況下網線可以傳輸100M左右都是沒有問題的,若是過遠了或是信號太弱了,可以加裝中繼器即可。
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-26 21:08
在中間加個交換機試試
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-27 12:38
有干擾,尤其是地線,因為筆記本可以工控機不行,可以確定和接地線有關。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-03-29
查看ngch的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-27 12:47
1工控機網卡;QJ71E71-100模塊可能有問題;蚴蔷沒有插好。是不是動過了什么?
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-27 20:32
5樓:如何處理好接地線?謝謝。
6樓:沒動過什么東東啊,用手捅著網線插頭一樣會掉線。模塊問題不大吧?筆記本通訊是好的呀
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-27 23:36
工控機網卡不行,不兼容,我用研祥的機器沒出現過問題,倒是研祥的機器COM口通信MODBUS的時候不兼容,非要轉接一個FTDI芯片的轉換頭才可以穩定通信
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2024-09-07
查看qq249640260的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-16 11:58
期待樓主分享結果