  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 09:11
18.5kw電機兩臺分別用兩臺22kw的變頻器來啟動控制,兩臺11kw的電機直接啟動單獨控制,7.5kw真空泵直接起動單獨控制,7.5kw'空壓機直接起動單獨控制,3kw水泵直接起動單獨控制,請問這個配電箱怎么做?用多粗 的線來做啊
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 11:55
國標線選用50平方的,不是國標的可選70平方
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-28 12:13
那電盤里的線呢
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-28 12:29
kw數乘以0.65大約是導線的截面積。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-28 12:53
同時啟動的可能性有么?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-28 12:56
總線70平方,18.5KW 10平方,11KW 6平方,7.5KW 4平方,3KW 2.5平方
guyuming4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 169 點
下載積分: 873 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2014-07-09
查看guyuming4的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-28 15:22
怎樣計算。窟是靠經驗?
lintaoren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 164 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2013-07-02
查看lintaoren的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-28 20:52
電流A=KW乘以2,主線選大于A
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-28 22:14
變頻器最好放在電箱上面,下面依次合理擺放接觸器和熱繼
495845158
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 484 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2023-01-02
查看495845158的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-29 12:18
先放好斷路器,交流接觸器 ,變頻器集中放 有點大啊
aronic
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1994 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2021-09-23
查看aronic的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-29 12:54
這個怎么算呢
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-29 13:06
看法規規定

參考一下

http://wenku.baidu.com/view/77f9f80c7cd184254b3535f5
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go